求助:电炉的谐振问题
求助:电炉的谐振问题
请教:在矿热炉的变压器二次侧短网上进行低压补偿,电容器并联在短网上,害怕有谐振,请问怎样避免谐振,如果出现谐振,会在变压器一次侧有什么现象发生(电流,电压变化),并联电容器接入点的电压会怎样变化,采取什么措施来进行保护呢?
发布于
2005-12-01 15:24:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xxmmkk
保护措施按系统内谐波源性质而定,若5次谐波重,可以在补偿电容支路串联6%电抗器,将其配置成单调谐滤波器就基本那能达到要求.
2008-10-22 13:42:22
来自 PC
评论
举报
xxmmkk
如果配置不当,一般发生并联谐振,即:系统感抗与补偿电容的容抗发生并联谐振.并联谐振又叫电压谐振,因参数匹配不当,系统与补偿支路间的阻抗增大,因U=IR;可知:连接点处电压会升高.
2008-10-22 13:38:22