在建筑物地下室泵房布置中,我们一般将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,现在有审图中心的人提出要在生活泵与消火栓泵之间加隔墙,使之成为二个独立的泵房,否则视为违反强条,在此想请教大家这样的要求是否对?(以前我们都将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,消防队也从未提出过异议)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • js_jyx123456789
    感谢大家的回复
    2013-08-28 16:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、生活水泵与消防水泵合建时加隔墙要求无规范依据;
    2、根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)有以下强规要求:
    (1)第8.6.2 条消防水池规定:消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
    (2)第11.1.4 条规定:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。