土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频恒压供水特殊问题

变频恒压供水特殊问题

发布于:2010-08-15 22:24:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我处理过一个恒压供水特殊问题,供水中偶尔停止,有时几个月一次,有时一天几次,实际检查控制部分没问题。水路也正常。有时再启动一次正常,有时几次正常。
针对这个故障,很是头痛,后来对负载线进行了绝缘电阻测量,发现有一相对一阻值低。更换负载线后正常。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yangxinzhai04
    yangxinzhai04 沙发
    可能变频器接地有问题,我也碰到过这类问题!
    2011-04-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • eleck-king
    eleck-king 板凳
    电机的保护没有接进来的么?
    2011-03-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵用电量的问题

在设置消防泵的时候,一般都是一用一备,在发生火灾的情况下,会有可能同时启用两台泵吗?如果2台泵都启用,那如果用电量只算一台泵的,供电就不足,请问在消防系统中,用电量是备用泵都算进去还是只计算工作泵的???????

回帖成功

经验值 +10