变频恒压供水特殊问题

发布于:2010-08-15 22:24:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我处理过一个恒压供水特殊问题,供水中偶尔停止,有时几个月一次,有时一天几次,实际检查控制部分没问题。水路也正常。有时再启动一次正常,有时几次正常。
针对这个故障,很是头痛,后来对负载线进行了绝缘电阻测量,发现有一相对一阻值低。更换负载线后正常。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yangxinzhai04
    yangxinzhai04 沙发
    可能变频器接地有问题,我也碰到过这类问题!
    2011-04-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • eleck-king
    eleck-king 板凳
    电机的保护没有接进来的么?
    2011-03-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0