没有人能帮我吗
没有人能帮我吗
我住顶楼 ,前面有160MM的屋面雨水管 。 后面有根50MM的屋面雨水,阳台,空调排水共用管,而且穿过每户客厅阳台。 由于特大暴雨 后面的50MM排水管排不赢 导致2楼进水严重(一楼为铺面),开发商说是我的过错,因为9个月前我的屋顶打水磨石磨出的浆对50MM管有堵塞(下面横管锯开有沉积,管子堵了1/2。)我想大家给我个设计规范,要能明确指出这是设计上不允许的。谢谢高手哈
发布于
2010-08-15 21:30:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhf-li
建筑给排水设计规范(GB50015-2003)第4.9.25规定重力流雨水管最小75,压力流雨水管最小50
2010-08-16 10:04:16
来自 PC
评论
举报
wnfr
我听说 雨水管不能穿过阳台 看到过雨水管最小不 低于 75 MM 但是就 是 没 见到文本
2010-08-15 22:22:15
来自 PC
评论
举报