请教各位高手:1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是实际情况100mm 42KV/60s耐压都能通过
高压包 是将带电体用树脂绝缘密封了的