如何消除感应电呢? 从低压配电室到电机大概有500米的距离,控制线用的是7*1。5的线,可是线路感应电压很高在170V.电机启动后无法停止,很是郁闷。不知道高手有什么好的解决办法

全部回答(7 )

  • 369936638pwl
    建议中第3条可以做到,其它两条不做可以吗?
    2012-10-23 21:02:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “从低压配电室到电机大概有500米的距离,控制线用的是7*1。5的线,可是线路感应电压很高在170V.电机启动后无法停止”。

    请问:
    1、7芯电缆内有几芯是备用的?
    2、接触器线圈电压是380V还是220V?
    3、感应电压170V是用什么测量出来的?(液晶显示电笔?)
    4、控制电缆绝缘如何?没有接头吧!

    建议:
    1、停止按钮的一根电源芯线不要接在电缆最中间的一芯(靠最边上选一芯);
    2、其他在用芯线不选电源芯线旁边的,把电源芯线旁边的几根作为备用芯线;
    3、备用芯线把电源芯线包围,并把备用芯线全部接地!
    按我的建议一定能把感应电消除掉的,不信就去试试。