土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流

负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流

发布于:2005-12-01 12:08:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流
变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。



表2 变压器低压侧短路电流值

变压器的容量/kVA
400
630
800
1000
1250
1600

低压短路稳态电流/ kA
14
22
19
23
29
38

低压短路冲击电流/ kA
25.8
40.5
48.5
58.7
74
97

反应至高压侧的短路冲击电流/A
1032
1620
1940
2348
2960
3880




根据表2所列数据,对照熔断器特性曲线,我们可以看出,当变压器发生低压三相短路时,其短路冲击电流一般均为其额定电流的20倍左右,因而其熔断时间仅为0.01s。最多也在0.02~0.03s以下。

当变压器低压侧出现二相接地、三相短路时,如熔断器出现不同熔断时,此时另外两相(三相短路时)或另外一相(两相接地)将要转移至负荷开关来承担其短路电流的断开,此时的转移电流有如下特点:

(1)利用熔断器撞针通过传动机构带动负荷开关跳闸。此传动过程的时间可以用螺杆杠杆来调整。

(2)短路电流的非周期分量是逐渐衰减的,约在0.2s后就转变为稳态电流。

(3)某相熔断器先熔断时,此时短路电流将转为两相短路电流(三相短路时)或单相接地电流(两相接地短路时)。

反应至高压侧的低压两相短路稳态电流值如表3所列。



表3 变压器低压侧两相短路稳态电流值

变压器容量/kVA
400
630
800
1000
1250
1600

两相短路稳态电流/A

(反应至高压侧)
480
760
658
798
1005
1316


(4)目前我国常用的几种负荷开关的开断转移电流能力如表4所列。

表4 负荷开关开断转移电流能力

负荷开关厂家名称
施耐德
ABB
FG
GE
福赛
天安
顺特

电气
LKE

转移电流开断能力/A
1750
2200
2800
1700
1700
1500
1500
1550




结束语

(1)变压器采用熔断器保护的方案是比较理想的,其断开的速度(0.01s)是断路器无法比的(0.06s)。

(2)变压器发生直接的三相短路机率是非常少见的,多数是由单相、两相短路故障扩大而成。当发生短路时断开转移电流将为两相短路电流(高压侧),两相短路,两相短路接地,单相接地(低压侧)。

(3)根据以上分析的结果,主变在1600kVA容量及以下时,均可采用负荷开关加熔断器的保护方案,设备简单、价格低廉、性能良好。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    有关转移电流、交接电流、短路关合电流(负荷开关、接触器)的问题,请关注“使用限流熔断器所带来的问题”

    [ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-1-23 16:54 编辑 ]
    2009-01-23 16:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • tudashi63
    tudashi63 板凳
    当变压器低压侧短路如果用高压侧的负荷开关+熔断器进行保护这是很不安全的!这在相应的标准中已经非常明确的了,原因是:当高压侧开断时,开关断口间的恢复电压恢复得很快、很高,负荷开关很难有这样的绝缘恢复能力。实践证明:用低压侧的开关作为主保护,高压侧的开关作为后备保护比较合理可靠。另外,熔断器保护变压器内部故障是最理想的元件(不大于10ms的开断时间),优于断路器保护。
    有关详细解释请看“高压成套设备发展研究(续)”。
    2009-01-11 11:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于互感器方面的资料和问题欢迎大家来讨论

现在找不到这方面的讨论版,所以希望大家来讨论一下.

回帖成功

经验值 +10