土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】这种情况是否需要架设避雷针?--急

【请教】这种情况是否需要架设避雷针?--急

发布于:2010-08-15 19:23:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位:
我单位新建一锅炉房,烟囱采用钢管(也可能是铁管:L ),高度25米。请问是否需要在其顶部架设避雷针?我看《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》上写着:“金属烟囱应作为接闪器和引下线”是不是可以理解为可不再加设避雷针?如果加设避雷针的话是不是只是在增大周边房屋设备等保护半径?如果该高度已经够保护半径的话或者其他房屋等屋顶以加装了避雷网或其他装置的话,就不必安装避雷针了?只是在烟囱的底部做好引下线和接地装置的安装就可以了?小弟新手,谢谢各位帮忙解答。:hug:

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428894838191
    你这不属于一类建筑物 所以在烟囱下做好接地就行
    2015-04-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • sentimental.bird
    你说的都是对的。
    不需要再做“针”,对于金属烟囱,烟囱金属体应兼做接闪器和引下线。
    只需做好接地体,并与烟囱金属本体做好电气连接即可。
    烟囱基础钢筋接地电阻满足要求时,建议利用烟囱基础钢筋做自然接地体。
    :handshake
    2010-08-19 12:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多