土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请教,关于风机选型

请教,关于风机选型

发布于:2005-12-01 10:58:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
比如一个地下车库防排烟,计算得出需要34200的风量,选风机时乘以1.2的安全系数,就是按照41040风量来选了风机。那后来的风管尺寸还有风口大小,我是应该按照34200来计算呢还是按照41040来计算呢,很迷惑,希望得到帮助,谢谢。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    楼上这位不知道排烟基本不会有超速的顾虑 主要是排风

    我觉得可以用双速风机把排风风量减下来 通风是按人流量大时取6次/h 而实际上是不可能观察人进人出而去开关风机的 所以在算平时通风时可以按规范后面的住释按4次/h算 实际也能满足设计要求
    2007-07-19 08:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • creative323
    creative323 板凳
    都是防排烟了,难得用一次,你们审图的老卡着风速干吗,再说了着火了,风管噪音谁还在乎,,,汗啊~
    2007-07-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多