土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 正常生产中电压突然下降电动机电流如何变化?为什吗?
如题:正常生产中电压突然下降电动机电流如何变化?为什吗?

全部回答(3 )

  • 13741140
    看电压降到什么程度了
    如果是高压侧短路引起,接触器不能保持,低压电动机一般都跳;高压电动机低电压保护有个时限,在没有达到时限之前,故障已经切除
    若是因为电网的原因(譬如电网较小,负荷较大,无功储备不足)引起电压下降,那就如楼上区管所说
    2010-08-20 09:33:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电机定子电压突然下降,电机转矩也会突然下降,电机转速下降,转差增大,转子电流增大,定子电流也增大。
    2010-08-16 12:24:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10