土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。

6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。

发布于:2010-08-15 16:19:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

全部回复(215 )

只看楼主 我来说两句
  • tn_s
    tn_s 沙发
    校核启动时母线电压,不满足加高压软起动器好了
    2017-11-22 23:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • ly813
    ly813 板凳
    路过 ,学习了
    2017-10-13 17:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点直接接地系统

中性点直接接地系统,当A相发生故障接地,其他两相的电压为多少啊,用向量图怎么分析谢谢

回帖成功

经验值 +10