土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于MNS柜的一些问题

关于MNS柜的一些问题

发布于:2005-12-01 09:57:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教关于MNS柜的几个问题:
1.MNS柜的抽屉最多可做到几层?
2.每层抽屉的小室高度是多高?
3.可不可以做出8E/4的抽屉,什么型号的断路器能装的下?
谢谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lym198
    lym198 沙发
    NS80可以装在8E/4,要竖装配开关座,用CZ2型机构,徽型开关和壳架电流为63A的断路器大部分都可以装的
    2007-11-29 08:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    其实,最简单到成套厂参观学习一下,你会懂得更多
    2007-05-15 14:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电力套管

在变压器15.75kv的套管上有一个小端子,说明书上说用来测功率因数的。不知道这里的功率因数指的是谁的功率因数,通过该套管变压器的低压侧联到发电机上!

回帖成功