利用压力传感器所感测的压力来计算出该系统制冷剂的饱和温度,用吸气温度传感器的温度减去计算所的的饱和温度就得出了电子膨胀阀在当前开度下的过热度。
将实际过热度与制冷系统的设计过热度相比较,如果实际过热度大于设计过热度,则增加膨胀阀的开度;反之减小开度。
欢迎指正。