土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有图基础C40剪力墙C30 柱C50施工缝如何留

有图基础C40剪力墙C30 柱C50施工缝如何留

发布于:2010-08-15 11:51:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?
是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?
如下图所示意 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • caifeng0626
    caifeng0626 沙发
    施工缝肯定得按规范规定和设计要求留设了
    基础、外墙、框柱三者强度均不同,那么三者相交处如何施工呢
    最好是同设计、建设单位沟通协商协商一下,墙柱改为一个等级,基础一个等级
    2010-08-20 15:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • hongyuge
    hongyuge 板凳
    但现实中这种情况还是蛮多的,不确定不同等级混凝土之间,到底应该怎么处理?有权威的说话嘛?
    2010-08-18 22:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多