土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv奇怪的跳闸现象

10kv奇怪的跳闸现象

发布于:2010-08-15 11:35:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电厂10kv二段母线接在一个110kv变电所的10kv架空线路上运行,晚上突然跳闸,检查发现10kv二段母线上接的一10kv检修泵开关跳了,AB相的避雷器也烧坏了,但当时检修泵开关没接任何负载,别的开关无发生异常现象。从监控记录上看先跳检修泵开关,再跳10kv进线开关,再跳的110kv变电所的10kv开关(10kv架空线路的保险烧了),最后把110kv变电所也整跳了,当时无雷击现象。请帮忙分析一下,

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主只说“跳了”,没说是什么“跳了”,如果都是因下面短路后,过流保护动作,那么,各级时限级差出问题了,就是说,这4~5个断路器是同时跳闸!
    2010-08-16 17:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • tch_cbb
    tch_cbb 板凳

    这个最有可以。
    2010-08-16 16:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多