土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近遇到个很郁闷的问题,给一家用户做配电室,用户坚持不用进线柜,

最近遇到个很郁闷的问题,给一家用户做配电室,用户坚持不用进线柜,

发布于:2010-08-15 11:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户坚持不用进线柜,说只要把电缆从T接杆上引下直接接到变压器高压侧就可以了,请问这样做可以么?
T接杆上有隔离开关,真空断路器,避雷器,主变500kVA。
我的意思是配一面进线柜,内设真空负荷开关加熔断器组合电器。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liweijidian
    liweijidian 沙发
    可以用,在变压器是在安装一台负荷开关就行
    2010-08-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老顽童201133
    主变500kVA不用瓦斯温度等特殊保护,只在室内墙壁装设负荷开关熔断器受电,T接杆上装隔离开关熔断器组即常说的跌落保险,避雷器即可
    2010-08-20 11:34:20

    回复 举报
    赞同0