土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流耐压试验

直流耐压试验

发布于:2005-11-30 21:57:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在做电缆的直流耐压试验时,为什么没有泄露电流指示,接线没有问题,难道是表的问题,其它有没有影响。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • y2dhy
    y2dhy 沙发
    如果电缆短而电缆头又做的比较好,如果你们耐压设备集成的数字微安表头最小显示为1微安,那就可能显示为0微安,我们经常遇到
    2006-01-01 04:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • jyjd.cdt.czdc
    jyjd.cdt.czdc 板凳
    朋友,是不是你微安表开关根本没打开呀?这种现象原因不外以下几种:
    1.微安表开关未打开;
    2.微安表损坏;
    3.控制箱电流计量回路故障;
    4.接线错误,没加屏蔽,杂散电流时入测量回路,造成微安表读数误差,有时可能显示负值.
    遇到这种情况,首先看微安表开关是否打开,然后对照高压侧和低压侧微安表,判断是否表计损坏;再者检查接线是否正确,屏蔽线是否接好.如果上述检查未发现问题,应该就是你的电流计量回路出了故障.
    以上浅见,请参考!
    2005-12-04 12:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要求置顶的疑问

电厂里的pt能否采取两种接地方式?对二次有何影响 还请互感器大哥指教

回帖成功

经验值 +10