土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 28000平米丙类厂房消防如何做
单层28000平米丙类厂房生产工艺要求不允许划分防火分区,即便加喷淋也超出防火分区范围,这种情况下如何做才满足消防要求呢?消防部门推到设计身上,叫设计拿方案,我可没法。

全部回答(15 )

  • shengsheng2012
    8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
    2011-03-08 13:06:08 来自 PC 评论 举报
  • sanshiwy
    单层厂房耐火等级为一级时,防火分区的面积是不限的(建规3。3.1条),故28000平米也是可以的,消防就按建规做,该做什麽做什麽
    2011-03-05 21:49:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10