求教发电机滑环碳刷打火的原因?
求教发电机滑环碳刷打火的原因?
我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。
发布于
2010-08-15 05:40:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
duanduan2000
后来增加无功负荷后,打火现象消失。
2010-08-28 23:29:28
来自 PC
评论
举报
bossdyc
同意楼上观点.
2010-08-15 21:40:15