土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求教发电机滑环碳刷打火的原因?
我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。

全部回答(3 )

  • duanduan2000
    后来增加无功负荷后,打火现象消失。
    2010-08-28 23:29:28 来自 PC 评论 举报
  • bossdyc
    同意楼上观点.
    2010-08-15 21:40:15 来自 PC 评论 举报