请问各位高人,框架抗震等级问题
请问各位高人,框架抗震等级问题
请问各位高人
最近做设计,是中学教学楼,是属于重点设防类
按抗震分类标准3.03规定
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
我们是7度地区,按此就应按8度考虑,
其中计算按7度算,最后构造措施按8度,
在确定框架抗震等级时查《抗震规范》表6.1.2,由7度查为三级框架,由8度查为二级框架,
此教学楼究竟是几级框架呢?
发布于
2010-08-14 17:31:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
monkat
应该提高半度计算,提高一度构造。参见:
中震防发2009[49]号文《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知
[
本帖最后由 monkat 于 2011-8-4 17:17 编辑
]
8f01523eab79921da7a3.rar
文件大小
4.6 KB
2011-08-04 17:11:04
来自 PC
评论
举报
chenqiancq124
个人举得按2级框架做
2011-08-04 15:46:04