土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位高人,框架抗震等级问题
请问各位高人
最近做设计,是中学教学楼,是属于重点设防类
按抗震分类标准3.03规定
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
我们是7度地区,按此就应按8度考虑,
其中计算按7度算,最后构造措施按8度,
在确定框架抗震等级时查《抗震规范》表6.1.2,由7度查为三级框架,由8度查为二级框架,
此教学楼究竟是几级框架呢?

全部回答(5 )

  • monkat
    应该提高半度计算,提高一度构造。参见:
    中震防发2009[49]号文《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知


    [ 本帖最后由 monkat 于 2011-8-4 17:17 编辑 ]
    2011-08-04 17:11:04 来自 PC 评论 举报
  • chenqiancq124
    个人举得按2级框架做
    2011-08-04 15:46:04 来自 PC 评论 举报
加载更多