电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢

全部回答(12 )

  • menghao1688
    1.一般线路PT都是100V,母线PT都是57.7V.
    2.母线PT通过调整抽头接线可以达到100V.但选择时还是要选57.7V。
    3.同一个电压等级的PT的二次电压必须选一致的.
    4.电压为100V的35KV出线PT,当发生单相接地时,还可以运行一段时间,但电压为57.7V的35kV出线PT当发生单相接地时保护会误动作,其实110kV线路PT也存在这种情况.
    2007-11-22 16:59:22 来自 PC 评论 举报
  • yuwenhu
    当一相发生故障,故障相的电压会升为原来电压的3倍,因此对于不直接接地的电路系统,在剩余电压绕组采用100/3的电压。
    剩余电压绕组基本全是保护用的

    2007-04-18 15:52:18 来自 PC 评论 举报