求教一个电压互感器剩余绕组的问题。
求教一个电压互感器剩余绕组的问题。
电压互感器的剩余绕组,在中性点直接接地系统中是0.1kV,在中性点不直接接地系统中为0.1/3kV,我想问问具体原因。谢谢
发布于
2005-11-30 16:39:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
menghao1688
1.一般线路PT都是100V,母线PT都是57.7V.
2.母线PT通过调整抽头接线可以达到100V.但选择时还是要选57.7V。
3.同一个电压等级的PT的二次电压必须选一致的.
4.电压为100V的35KV出线PT,当发生单相接地时,还可以运行一段时间,但电压为57.7V的35kV出线PT当发生单相接地时保护会误动作,其实110kV线路PT也存在这种情况.
2007-11-22 16:59:22
来自 PC
评论
举报
yuwenhu
当一相发生故障,故障相的电压会升为原来电压的3倍,因此对于不直接接地的电路系统,在剩余电压绕组采用100/3的电压。
剩余电压绕组基本全是保护用的
2007-04-18 15:52:18