土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 传动柜之间是否要加隔板的问题?

传动柜之间是否要加隔板的问题?

发布于:2010-08-14 17:05:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟在的项目有2套传动柜,一套是西门子6se70的传动柜,用的是公共直流母线加逆变器的形式,最大的逆变器也就300kw,另外一套是AB powerflex700的传动柜,也是直流母线加逆变器的形式。这些柜子之间都没有隔板,全部是相通的,请问各位,是否有必要加隔板?加隔板的作用具体有哪些?


PS:小弟以前见到的传动柜都是有隔板的,比如西门子 ABB自己做的,这两套的柜体分别是威图和新乡做的。
多谢各位赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hgy_811
    hgy_811 沙发
    我要 我还要 要嘛
    2010-09-08 13:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenweizhi
    chenweizhi 板凳
    需要加隔离板,最好用金属板并接地,这样可以隔离故障且还能防干扰
    2010-08-28 23:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询:配电柜的铜排,涂上黑色无光漆,或者其他黑色涂料,作用是什么?

这个问题一直没搞明白 一般把铜排套上热缩套管的我见过 还有就是用母线盒给包起来的我也看过大家说说 这个涂上的黑色无光漆到底是个什么东西 作用是什么啊? 为什么是黑色? 为什么还得是无光的阿?高手给讲讲 !:handshake

回帖成功

经验值 +10