土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 防火分区和封闭楼梯的问题

防火分区和封闭楼梯的问题

发布于:2010-08-14 12:43:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》
4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间
我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??让每层成独立的防火分区

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfen666888
    医院、疗养院的病房楼;
    2 旅馆;
    3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
    4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
    5 超过5 层的其它公共建筑。
    其他都不用封闭楼梯
    2010-08-23 17:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • 酒门提督
    酒门提督 板凳
    在多层里除了
    5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:

    1 医院、疗养院的病房楼;
    2 旅馆;
    3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
    4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
    5 超过5 层的其它公共建筑。
    其他都不用封闭楼梯
    2010-08-23 16:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.68 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单体别墅模型

前几天刚做的几个单体别墅的 SKP模型 可以转成3D模型 图层分的比较细

回帖成功

经验值 +10