最近遇到一个难题,图纸上标明:强度相当于HRB400级面积As=1250的钢筋,如何用碳纤维加固等量代换计算。真诚感谢。可加我QQ:549390808 或发送到我的邮箱:ilymm_cm@yahoo.com.cn
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
张叁疯
沙发
从正截面承载力讲,长细比lo/r<=17.5属于短柱,长细比lo/r>17.5并且<=70属于中长柱。短柱不必考虑二阶效应,中长柱要考虑二阶效应。
2016-06-25 11:15:25
赞同0
-
文佳盲人
板凳
天柱 发表于 2010-8-14 11:43 从正截面承载力讲,长细比lo/r17.5并且70属于细长柱,很可能是失稳破坏!要用模型柱法计算。目前用模型柱法 …麻烦您能告诉我这句话在哪么?
2016-06-25 10:03:25
赞同0
加载更多长细比lo/r>70属于细长柱,很可能是失稳破坏!要用模型柱法计算。目前用模型柱法配筋的商业软件只有CRSC。
PKPM,ETABS均不能对细长柱进行配筋。PKPM对细长柱的配筋方法用的是中长柱的配筋方法,就是PKPM没考虑细长柱的失稳破坏!
回复 举报