土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教别墅群配电问题?

请教别墅群配电问题?

发布于:2010-08-14 11:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大体情况,有一片别墅,有80栋,每个面积200平左右,做单体时每户按三相配电,每户考虑20KW,
现在要做外网配电,选用箱变,每8或9个别墅为一个总回路,问题是计算这个回路负荷时需要系数选多少呢?
按《措施》上三相配电计算所连接的基本户数为9时,系数取1,这样算的话负荷太大,是不是不对呀!还有
我需要系数表上的按单相或三相配电基本户数,怎样理解?请大家说说看,别笑话俺,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 东方之明
    东方之明 沙发
    这是个老生常谈的问题了,我也问过北京一个专家,她说现在也没有好的方法
    2013-06-05 21:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • tony_song
    tony_song 板凳
    我的天,你一户配20KW啊。有点大了吧。国标图集04DX101-1 P3-13页上有说明,住宅也就是20~60W/平方米。
    2011-08-15 18:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三防工程问题

各位专家、老师,最近本人在跟一战备医院的三防电气工程,刚开始接触的图纸乍看就是些动力柜、控制柜之类的,可后来深入才发现其中还有很多要求,而我对这些要求也不是很理解,例如,三种通风方式控制系统、三种防护人员的防护等,加之,用户把原来分散显示的三防显示屏集中显示和控制,我看了一天的图纸也未能完全理解。希望有这方面的专家对战时人防这方面的标准和规范能够指点一二!感谢!

回帖成功

经验值 +10