如何按电动机条件效验熔件额定电流
如何按电动机条件效验熔件额定电流
怎么简单的计算熔断器的额定电流(对电机保护用)
发布于
2005-11-30 14:14:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
nlb
如果要精确点的计算,应按电机的启动电流及启动时间查所选熔断器的曲线。
用系数法计算最简单,但精度也差,因为现在各种熔断器的熔断曲线差别较大。
2005-12-01 19:18:01
来自 PC
评论
举报
lizhenbao_jinan
你说的是估算,在一般情况下熔断器可以按电机额定电流的1.5~2.5倍选择,轻载启动取小值,重载启动取大值.