近来开始进行地暖的运行调试,我发现了许多问题,首先,我感觉在使用普通的分集水器的工程中,出现不热的几率比使用带自动调节流量平衡的分水器大,现在说句实话,我们国内的地暖的技术含量和纯度不是很高,就是很公式化的做下设计,还有的是游击队,那就更谈不上什么技术含量了,在加上可能在施工现场可能考虑客户的要求以及施工条件的局限,最后的完成的施工后的地暖系统,会有一些变化,最后可能会出现局部或者一层不热,要强制关闭另外的回路,才能带起来.
解决的办法到是有,加上调节阀!
可是我感觉,这个应该是在设计环节就应该解决的问题!不知道大家怎么看!

全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hongyanye
沙发
唉!主管的问题是不好解决啊,昨天,去一个韩国居住小区给业主解决不热的问题,她是住在14层,同层的人家散热器的都热,她的就是主卧室的那个回路不热,整个系统的回水很慢,物业人家说了,只要你散热器热了,就不能给你加大流量,就是给加了会压力,那是没用啊!后来才发现,她家的厨房和卫生间是用的散热器,和地暖是并联,那样的话,地暖就成不利环路了,本来阻力就大,现在流量全从散热器那循环了,只能在她家加上泵了!
2005-12-02 09:20:02
赞同0
-
guolei12344
板凳
2005-12-01 08:37:01
赞同0
加载更多散热器和地暖共用系统,真是很需要讨论的话题!!
回复 举报
作为新技术,起优点大家有目共睹。地暖肯定会发展更好。
回复 举报