封闭母线是如何计算,选择
封闭母线是如何计算,选择
变压器的出线低压封闭母线到配电进线柜是如何选择;另个过桥的封闭母线又是如何计算,选择的,请各位大师给详细点的讲解。
谢谢!
:call: :call: :handshake :handshake
发布于
2010-08-14 10:37:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
woheni2010
学习,兄弟
2010-08-14 16:01:14
来自 PC
评论
举报
pengdikun2010
如何选择正确母线规格?
1.先按计算电流选择母线,如500KVA低压电流大约750A,选择TMY60*6;
2.再校核所选择的母线可否满足短时耐受电流的要求.
3.按脱扣电流选.
4.注意,所选择的母线都应该留至少10%的余量.
2010-08-14 13:05:14