热水设计中几个常见问题,望高人回答

发布于:2005-11-30 13:05:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1热水又屋面水箱(开式)供给,高度15M,冷水从场地水塔提供,高度25M,通过估算,最步利点热水压力有13M静水头,冷水19M静水头,是否存在冷热水压力不平衡,热水出不来的情况,淋浴器用混合阀,是否可通过调节阀门使之趋向平衡。
2最不利点淋浴头出水口热水出水水头仅有2米水头,是否有点不够,需要架高热水水箱吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xinbing_198309
    5楼的,请问你的规范在那里看到的!?
    不好意思!~我新手一个!
    2006-07-18 11:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    规范中要求冷热水压力相差小于等于0.01Mpa,也就是说冷热水供水压力差 不超过1米水头。
    当相差水头达到2m时 出水水温变化将达到9℃(出水水头差变化前后)
    可以在热水箱出水管上增加加压措施,扬程可能不需要很大 使冷热水供水压力平衡就可以了。
    供水管道在超过三个淋浴器时管道组成环管,尽量不要变径。
    2005-12-02 09:45:02

    回复 举报
    赞同0