高层消防水池用水量怎么计算

发布于:2005-11-30 12:09:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一幢18层高商住两用楼,建筑面积约1.5万平方米,规范上说这类建筑按火灾持续2小时计算,自动喷洒1小时计算,室内外消火栓用水量喷淋用水量怎么选的?然后要怎么样计算,才知道用多少方的水池啊,麻烦大虾们不吝赐教,帮我算一回,以后就知道了~~汗~~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    1、可靠的两路进水,且能够满足室外消防用水(流量、压力均满足),消防水池用水量=室内消防栓流量*火灾持续时间+喷淋流量*火灾持续时间+其它用水量(水幕等,有雨淋的,应与自动喷水比较、分析)-火灾持续时间内的补水量(按较小进水管)。
    2、不可靠的两路进水和枝状管道,或不能够满足室外消防用水(两路进水,流量或压力不满足),消防水池用水量=室内、外消防栓流量*火灾持续时间+喷淋流量*火灾持续时间+其它用水量(水幕等,有雨淋的,应与自动喷水比较、分析)。
    2006-10-18 08:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • ren65124385
    ren65124385 板凳
    楼上的公司是错误的吧
    2006-10-16 23:22:16