土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机结霜和低压过低

压缩机结霜和低压过低

发布于:2005-11-30 10:27:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台水源热泵机组,螺杆压缩机(汉钟三段式),运行中现在中段结霜,而且低压比较低,大家看看都有什么原因,希望给出理由

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangbin89726
    wangbin89726 沙发
    压缩机“液喷”有没有打开?回气温度是多少?
    2005-12-07 10:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • huym
    huym 板凳

    你说的“运行中现在中段结霜”是哪个中段:
    压缩机中段?蒸发器筒体中段?节流阀中段?
    另外,我们大家都知道水源热泵取水系统有开式或闭式,正如7楼问的一样,你的蒸发器载冷剂是水还是EG或氯华钙溶液?
    2005-12-04 21:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机容量调节常用的方法?以及优缺点?

同上

回帖成功

经验值 +10