楼房建好后周围散水板及台阶出现严重的下沉现象,楼房没下沉,因为楼房是桩基础。但散水板及台阶没有与楼房整体连接出现下沉。地质情况是:
1、素填土:主要成份为粉质粘土,局部含少量碎块石。该层遍布整个场地,厚为2.0~4.0m。
2、淤泥质土(或淤泥):灰黑色,成分主要为粘粒,富含腐植质,局部夹少量粉细砂,饱和,流塑。厚17.0~19.0 m。
3、粘性土:由粉质粘土和含砂粘土成组,夹少量粉土,可塑状态为主,局部软塑状态,分布极不均匀。厚度1.1~3.4m。
4、全风化片岩:浅黄褐~浅黄色,稍湿、坚硬,岩心呈土状,长石、角闪石、云母石已完全高岭土化,褐铁矿化,局部残余鳞片变晶结构, 厚2.00~ 6.50m。
用什么方法对散水板及台阶进行加固处理比较经济。

全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gjw05
沙发
个人觉得,因为下几层土是素填土,又是淤泥土,是必会造成沉降不均拉裂,解决方法一是需要挖开,重新夯实,二是台阶与主楼之间应设置变形缝,不要连在一起
2005-12-29 23:00:29
赞同0
-
nhfx2001
板凳
的确,挖开重新夯实,再作散水板及台阶,是经济和可靠的办法!
2005-12-01 17:29:01
赞同0
加载更多回复 举报