0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报