消防中屋顶不设水箱及稳压设备而设到底层的问题

发布于:2005-11-29 18:43:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近设计一个怪楼,一来建筑要求立面效果,二来楼顶实在无法实现顶一水箱,比如在CCTV那光突突的玻璃顶上顶一水箱?也是很怪//所以决定屈服取消屋顶的水箱及水箱间。
  • lnewen
    lnewen 沙发
    然后我要求在顶层给间水箱间,但我一斟酌,发现:
    在屋顶设水箱及增压稳压设备就是为了给消防系统增压稳压,我放在顶层,把增稳压系统工作压力选大个几米不就OK拉!进而同理,我把这套设备放在底层,就同消防泵房放一起,把增稳压系统工作压力选大个几十米不也就OK拉!这样也省得顶层的黄金地段了!
    欣然喜之觉得一好主义,同时实施了……
    可是当图纸最后审查时,确被前辈提意见这样做不行,如果屋顶不设水箱,那么就在底层我设增稳压系统的位置选一初期10min水量的气压罐。
    初期10min水量的气压罐~!十几方水的罐子?那有多大啊!要多少钱啊!运输及安装会有多麻烦啊!前辈说,河北有一厂家生产这样的罐子 /我倒~
    最后商量同意把增稳压系统放在顶层……

    想听听各路友人的意见~谢谢