土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机进线电缆需不需要加装金属软管

电机进线电缆需不需要加装金属软管

发布于:2005-11-29 17:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图为一200KW电动机进线电缆,从桥架引出后直接接在电动机进线口,请问是否需要加装金属软管保护?在预算中是否需要再套“金属软管敷设”定额?

1133258346104.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    图集上有的,所以最好要加,应该记入预算。
    2005-11-29 19:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    应当加入保护,可以计算费用.
    2005-11-29 18:37:29

    回复 举报
    赞同0