1. 概况:
李公楼立交桥始建于1988年,1989年建成通车。该工程为东站配套工程,李公楼立交桥处于东站下行咽喉地段,是我市连通内环线(东半环)的一个重要组成部分。该桥南起六纬路,跨过京山线,向北延伸至新兆路,是我市第一座横跨东站站区的长距离的城市高架桥。
该桥长518米,宽15.5米,上部结构为:4×20米钢筋砼T梁+3跨预应力箱梁+4×20米钢筋砼T梁,两侧引桥为加筋混凝土砌块挡土墙,其中南引桥长度为125米,北引桥长度为130米,基础为钢筋砼方桩。T梁8跨简支,每跨长度为20米,每跨由9片T梁组成,T梁之间采用干接头连接。箱梁3跨连续,现浇后张预应力钢绞线双箱单室结构,梁高为1.96米,跨径组成为30+43+30米。桥梁纵坡为4%,横坡双向0.5%。荷载等级为:设计荷载汽—20,验算荷载挂—100,目前限载20t。
2005年10月对该桥进行检查发现:李公楼立交桥的边T梁有大面积的碱蚀,并伴有混凝土松散、脱落,钢筋裸露等现象,梁体端部也有露筋现象,该桥干接头已经开焊锈蚀。桥面破损严重,裂缝和坑洞遍布全桥,梳型板伸缩缝漏水严重。该桥挡墙倾斜和碱蚀尤为严重。
该桥小修养护的频繁维修,仍不断出现病害。
为了解桥梁设施的技术状况,天津市道路桥梁管理处委托我设计公司于2005年10月1 日~11月10日对本桥进行详细检测。
编号原则:
墩的编号,从六纬路方向起依次为0号桥台、1号桥墩、2号桥墩……10号桥墩、11号桥台。
梁的编号, 从右向左编号,依次增大。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • hutuxiang
    hutuxiang 沙发
    学习了,很好的 资料!!
    2009-08-09 00:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • suanzho
    suanzho 板凳
    此桥梁使用不到20年就坏成这样,令人悍然,是设计问题还是超载