土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电站主变保护,请指教..

关于变电站主变保护,请指教..

发布于:2005-11-29 16:37:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35kV终端变电站,3150kVA主变,可以不用差动保护吗,应该采用哪些保护?请指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan


    对瓦斯需要装,我记错了.
    2005-11-30 12:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • lnyz
    lnyz 板凳
    是S7的变压器,差动看来是不用装了,但瓦斯还是要的吧,好像800kVA及以上油浸变压器要求有瓦斯保护。
    2005-11-29 17:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多