土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调冷量问题

中央空调冷量问题

发布于:2005-11-29 16:10:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏季中央空调总是差点点满足不了要求,到底是制冷机出力不好,还是负荷大了满足不了?怎么判断啊,请高手指教,谢谢回答

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qhz_net
    qhz_net 沙发
    感谢^_^,我认为冷却水流量偏小,夏季的温差一般在4度左右。明年开春准备请水处理公司来清洗主机及水系统。空调末端设施我倒是没考虑过,下周就检查。再次感谢您的意见^_^
    2005-12-03 13:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    1.查夏季机组运行时冷却塔的进出水温度记录,若达不到6℃的温差,说明冷却塔冷却效果差,检查冷却塔风机、填料等,或增加冷却塔。
    2.对溴化锂机组及空调水系统进行清洗,提高制冷量。
    3.以上二种方法处理后空调系统会有明显的变化,若再达不到要求,就要增加制冷机组了。
    4.另外再检查、核算一下空调末端设置的情况,是否也小。
    2005-12-03 11:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

肯请高人指点,帮忙解答几个问题!!

膨胀阀前出现冷媒汽化对膨胀阀的性能有何影响?? 有什么办法可以避免蒸发温度偏高时压缩机过载?? 汽车空调制冷系统一般用什么节流元件??谢谢!!请不要删我的帖子行吗???

回帖成功

经验值 +10