正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
膨胀阀前出现冷媒汽化对膨胀阀的性能有何影响?? 有什么办法可以避免蒸发温度偏高时压缩机过载?? 汽车空调制冷系统一般用什么节流元件??谢谢!!请不要删我的帖子行吗???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
qhz_net
沙发
感谢^_^,我认为冷却水流量偏小,夏季的温差一般在4度左右。明年开春准备请水处理公司来清洗主机及水系统。空调末端设施我倒是没考虑过,下周就检查。再次感谢您的意见^_^
2005-12-03 13:16:03
赞同0
-
jrzhp
板凳
1.查夏季机组运行时冷却塔的进出水温度记录,若达不到6℃的温差,说明冷却塔冷却效果差,检查冷却塔风机、填料等,或增加冷却塔。
2005-12-03 11:37:03
赞同0
加载更多回复 举报
2.对溴化锂机组及空调水系统进行清洗,提高制冷量。
3.以上二种方法处理后空调系统会有明显的变化,若再达不到要求,就要增加制冷机组了。
4.另外再检查、核算一下空调末端设置的情况,是否也小。
回复 举报