阅读下一篇
一户一表热计量,入户装置安装什么阀供热计量室内安装恒温阀等自控装置用户入口必须安装自力式压差控制阀一、 不安装自力式压差控制阀,近端用户由于压差过大,,恒温阀感温包的膨胀推力是有限的.当近端用户室内温度达到设置值时恒温阀无法关断,近端用户室内温度超标。二、 不安装自力式压差控制阀,近端用户压差过大,远端用户压差过小,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生时序,如果时序过长采用间接性供暖方式。造成远端用户还未达到用户需求又到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求又到了热源循环水泵的采用间接性供暖方式调小转速的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
梦想成真321
沙发
谢谢,9#说的已经很清楚了,感谢
2010-08-16 14:46:16
赞同0
-
amomo2006
板凳
固定支架应该是设在剪力墙、柱子等这些承重构件上,如果是安装在墙上,管道自己的伸缩力会推拉估计支架,而一般的隔墙是没有能力承受这些推拉力的。
2010-08-16 12:18:16
赞同0
加载更多回复 举报