想请教大家一个问题:
现在在做一个小区,给水采用临时高压系统,有小区泵房,水池。室外消火栓可由市政管网供水,那么室外消火栓接在那?是否要和临时高压生活供水系统分开,单独由市政管网连接?
另外,今天看建规发现,如果室外消防也采用临时高压系统,着火时只要在室外消火栓上接上水枪就可以,压力由小区消防水泵提供。不用消防车的移动水泵。我这样理解不知对不对,请大家指点。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jhc
    jhc 沙发
    如果你接在高压供水管上,物业要骂4你了。稳稳当当接在市政管网上,永远错不了。
    2002-02-21 17:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuxc
    liuxc 板凳
    根据我对规范的理解,消火栓应该接在室外管网上。
    2002-02-21 12:25:21