土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机经常出现上电错误的报警是咋回事

伺服电机经常出现上电错误的报警是咋回事

发布于:2010-08-13 15:42:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位新进的设备,伺服器是德国倍福的,最近老是出现Z轴上电错误 ,一天出现多次 ,出现后必须断电重启才可恢复工作。没办法只好用风扇吹着才能正常工作 ,这到底是怎么回事?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sdba1967
    sdba1967 沙发
    谢谢各位大侠 ,问题找到了 。伺服器内部的降温风扇不转了 ,导致温度升高 ,伺服器自动保护了。谢谢各位。:handshake
    2010-09-05 10:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • tianranse
    tianranse 板凳
    你应该先看看错误代码是什么意思,然后考虑如何解决,一般情况是设置错误或者线虚了,或者是你说的超温
    2010-08-27 10:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于工业用电缆的问题

各位大虾,小弟碰到一个棘手的问题一个工业的配电系统,看不痛电缆型号的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不胜感激