计算机房使用三相交流电,安装30mA漏电保护器后,每相最多只能带8台,请问一个60台计算机的机房使用漏电保护器应如何选择?如何连接?对于一个拥有多个计算机机房的楼房来说,总的漏电保护器如何选择?如何连接?每个机房安装了漏电保护器后,是不是楼房总电源可以不装漏电保护器谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
peter00007
沙发
你的方案里没有PT柜,(计量PT最好不作测量保护用)因此电压表可能不需装。一般电压表装在PT柜里,电压表数量问题,看你要多少了。
2005-11-29 12:54:29
赞同0
-
pansanqing
板凳
顺道问一下,高压柜哪里要电压表?用一个还是三个?