求助:供水管道设计
求助:供水管道设计
现设计一3KM工业供水管道,流量200立米每小时,埋地敷设,请问用什么管道好?PE?球墨?钢管?
穿越公路两端是否加伸缩节及闸阀?
纵向高差变化不大,如何设置排气阀?
谢谢??
还有一问:检修井应多少距离设一个?管段中是否还应设逆止阀?是否需要水锤消除器??
每一试压管段多长为好??
谢谢!!!
发布于
2005-11-29 08:26:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
fulianbao2008
管径如何选择
2006-03-05 08:35:05
来自 PC
评论
举报
ggts
穿越公路两端均设检查井,井内设阀门.
管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km.
2005-12-12 12:43:12