土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?

变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?

发布于:2005-11-29 08:19:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?
有没有简略的计算方法?
比方说1000kVA的变压器,低压母线排用铜排,该选多大截面?????
100×10够不够??????

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • powerxp001
    powerxp001 沙发
    "下载"里面有国标<<干式变压器安装>>,那里面有变压器低压侧铜排选择表.
    2005-12-01 19:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushu8
    zhoushu8 板凳
    要考虑变压器的过负荷时的 电流,一般可以取1.3倍额定电流,然后按短路电流校热稳定
    2005-11-30 22:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四川马边波罗电站主变压器干燥检修

四川马边波罗电站主变压器干燥检修 2005-11-28 郭思俊 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:本文简要的介绍了波罗电站主变的检修过程,重点叙述了主变的干燥施工措施。由于制定了可行的施工措施,并且得到较好的贯彻执行,收到了良好的效果,既为业主挽回了损失,也为实现发电目标争取了宝贵的时间。 关键词:电站 主变压器 干燥检修 一、概述波罗电站位于四川省马边县境内,距马边县城42公里。电站安装两台24MW的混流式机组。2001年7月28日遭受特大洪水、泥石流袭击,损失惨重。主变压器被泥沙淹没,高压套管不同程度地被冲坏,气体继电器损坏,致使变压器内大量进水(夹带泥沙)。油枕内的变压器油已全部漏掉,散热器片间塞满了泥沙,风扇损坏,控制箱、温控元件等已无法使用。此次洪水造成的损失较2000年6月的严重,主变已是第二次被洪水淹没了,故必须采取有效的检修施工措施,才能恢复主变的正常运行。