土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?
满足配筋的情况下悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?

全部回答(15 )

  • cooltizuqiu
    qinhaojun 发表于 2013-7-23 10:49 根据13楼的四个说法,我说一下我的意见①如果是根据剪力大小判断是否加密是不合理的,因为根据剪力大小确 …应该说XL都不抗震
    2016-11-14 14:52:14 来自 PC 评论 举报
  • qinhaojun
    根据13楼的四个说法,我说一下我的意见
    ①如果是根据剪力大小判断是否加密是不合理的,因为根据剪力大小确定的应该是计算结果的箍筋配置,而加密区的概念应属于构造性的要求,即无论剪力是否要求都需要这么多箍筋
    ②根据力的传递,规范上以及实际情况中只要求了均匀布置,并未要求加密布置,这是两码事吧
    ③关于节点处的塑形角没什么太大概念,但是混凝土结构设计规范10年版9.2.4条提出的要求是上部钢筋必须到端部向下弯折锚固而不能在悬挑梁内截断,个人感觉这就是针对塑形角控制的。
    ④构造要求方面恕我才疏学浅……粗略找了一下没找着在哪一条中有明确说明
    此外,我还有个问题,假设框架梁的悬挑梁就是要求全场加密的,那么次梁的悬挑梁呢?加密区不是应该属于抗震的需求,而次梁是不需考虑抗震的啊
    2013-07-23 10:49:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10