请教,潜水泵的配电开关要加漏电吗?
请教,潜水泵的配电开关要加漏电吗?
如题
剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的
潜污泵的配电开关需要加漏电吗???
请教各位大侠
发布于
2010-08-13 11:31:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(67 )
电气设计zx
若潜水泵厂家自带控制箱,则配电箱至厂家控制线路,不需漏电开关,若配电箱直接通过接触器控制潜水泵,需要加。
2016-03-10 21:34:10
来自 PC
评论
举报
philip_zbc
还是加上比较好。
2016-03-05 10:41:05