土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于施工图审查意见的请教,渴望热心人

关于施工图审查意见的请教,渴望热心人

发布于:2005-11-28 18:00:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做的一个自动喷淋系统,施工图审查意见中提到了原文《请按喷规GB50084-2005第5.0.5条要求,喷淋持续作用时间2个小时和消火栓作用3小时核算消防水池容积》,也就是说我违反了强规,但是小弟手里没有2005版的喷规阿,那位热心人帮我看看阿,我准备按这个意见修改图纸了,没有办法,当时设计的时候11月初,看到是2001版的喷规阿,请大家给点建议阿

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    唉,消防设上管理能不能跟上还不知道,造价却又增加了。记得以前说自动喷水灭火系统一小时如果还灭不了火的话,系统将失去作用,现在没有这个问题了吗?
    2005-12-17 16:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    仓库类的变化很大
    持续时间有1.5h,还有2h等
    2005-12-17 13:06:17

    回复 举报
    赞同0