跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,
在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)

若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?

谢谢

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • designer_tony
    designer_tony 沙发
    这样以来的话做混凝土柱的钢架就得按照排架计算,目前还没有针对混凝土柱的门式钢架的规范,还不知道按照哪个规范去控制!
    2011-01-14 17:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • designer_tony
    designer_tony 板凳
    我刚才算了一个门式钢架14m跨度,6m柱距的,做门式钢架不经济。因为如果做混凝土柱的话梁必须设置为铰接,这样的话为了满足绕度要求,钢架的高度必须很高,所以很不经济。

    关于是否要做柱间支撑,我认为有屋面系杆的话可以不考虑柱间支撑,因为风荷载可以由屋面的系杆传递到每个混凝土柱顶!
    希望对你有帮助,共同学习