土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 小风量过滤器替换大风量过滤器会带来那些不好的影响

小风量过滤器替换大风量过滤器会带来那些不好的影响

发布于:2010-08-13 07:34:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效过滤器为小风量1100m³/h(0.45m/s,△P150P),原来设计的为利用贵司提供旧的高效过滤器为大风量2040 m³/h(0.85m/s,△P249P)。
  • ysyeagle118
    ysyeagle118 沙发
    问题如下:
    1.大风量过滤器设计通过的风量较大,换成小风量的过滤器可能会吹破过滤器的,从而影响洁净度。
    2.假如没有被吹破,那么小风量过滤器通过的风量也比原来的小,室内换气次数会减少,近而影响洁净度。
    2010-08-13 09:54:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室内不拆孔板测得的风速是偏高还是偏低.

虽然我知道不拆高效下面那个孔板测风速是不对的,但是车间里为省事,非要这样测.那么现在我想问下这样测得的风速值是偏高还是偏低了?为什么?我个人觉得的测出来的数据比实际值是偏低了.因为孔板挡了一下,有动能损失掉了.