已经规定:不设水箱,设气压给水,那么装4个喷头的10分钟用水量的气压罐是多大???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kibo
    kibo 沙发
    我以前算的,大概10立方米左右的总容积罢。
    2005-11-29 01:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • hzy
    hzy 板凳
    如是K=80的标准喷头,最低工作压力按0.5MPa计算,每个喷头流量是0.94L/S,4个喷头10min要2.26m3的气压罐